Numer : PIONIER.20120112-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gdańsk - Olsztyn
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2012-01-12 13:48:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2012-01-12 14:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:48 nie działa połączenie pomiędzy Gdańskiem a Olsztynem.
*** Działanie:
2012-01-13 09:17:00 (0,0) Piotr Wilk
Serwisant kabla poinformował, że prace nad usunieciem awarii trwają lecz ze
względu na bardzo trudne warunki pogodowe i terenowe nie jest w stanie podać
przybliżonego czasu usunięcia awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2012-01-12 15:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną problemu jest prawopodobnie uszkodzenie kabla światłowodowego około
70km od Gdańska.
Problem zgłoszono do serwisanta kabla.
|