Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120107-1 CLOSE: Brak połączenia z pl-rekt-esw i polpres-

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120107-1 CLOSE: Brak połączenia z pl-rekt-esw i polpres-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 11 Jan 2012 10:42:15 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20120107-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia pl-rekt-esw, polpres-esw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-01-07 13:43:00
Koniec zdarzenia   : 2012-01-07 16:40:00
Bilet otwarty      : 2012-01-07 14:00:00
Bilet zamknięty    : 2012-01-11 10:42:00


*** Opis problemu:
Od 13:43 nie mamy kontaktu z dwoma naszymi switchami:
pl-rekt-esw
polpres-esw.
Prawdopodobnie przyczyną jest brak zasilania w pl-rekt, gdyż znajduje się tam 
tez link optyczny realizujący połączenie do polpres-esw.


*** Działanie:
2012-01-07 16:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii było dziwne zachowanie się UPS-a.
UPS się rozładował i ostatecznie odcięte zostało zasilanie.
Badane są przyczyny takiego zachowania się UPS-a.
Kontakt z urządzeniami odzyskaliśmy o 16:40.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
UPS został zabrany do naprawy przez serwis.
Obecnie urządzenia w węźle pracują na UPS-ie zastępczym.



*** Historia:



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20120107-1 CLOSE: Brak połączenia z pl-rekt-esw i polpres-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=