Numer : PIONIER.20111231-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Koszalin
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2011-12-31 06:54:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-12-31 07:28:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 6:54 brak połączenia do Koszalina na wszystkich sesjach BGP. Próba kontaktu z
Administratorami zakończona niepowodzeniem. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
*** Działanie:
2011-12-31 09:30:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Nie zadziałało zasilanie awaryjne delty. Administratorzy w Koszalinie przepięli
urządzenia pod własne zasilanie. Połączenia wznowiły pracę o godz. 9:10.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-12-31 08:33:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Administrator poinformował, o rozległej awarii zasilania. Czas usunięcia
pozostaje nieznany.
|