Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20111222-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem wam-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20111222-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem wam-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 22 Dec 2011 13:52:54 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20111222-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł WAM
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-12-22 08:36:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-12-22 08:47:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 8:36 nie działa połączenie do z wam-esw i urządzeniami przez niego 
podłączonymi.



*** Działanie:
2011-12-22 13:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 11:23.
Węzeł pracuje już na swoim standardowym zasilaniu.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-12-22 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii jest wyłączenie prądu w węźle o którym nie zostaliśmy 
wcześniej poinformowani. Przerwa w pracy węzła może potrwać do godziny 15:00.


2011-12-22 10:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Węzeł został tymczasowo zasilony z UPS-a należącego do Ak. Medycznej i od 09:51 
wrócił do pracy.
Przerwy w zasilaniu jeszcze wystąpią dziś na pewno, ale być może uda się je 
ograniczyć do niezbędnego minimum, aby przełączyć zasilanie.
Zasilania ma nie być do 15:00, ale być może ten okres uda się znacznie skrócić 
i przed 12:00 być może prace energetyczne zostaną zakończone.

2011-12-22 11:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Ponownie brak połączenia od 11:03.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>