Numer : LODMAN.20111218-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł zsp19
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2011-12-18 10:29:00
Koniec zdarzenia : 2011-12-18 11:34:00
Bilet otwarty : 2011-12-18 10:53:00
Bilet zamknięty : 2011-12-20 10:32:00
*** Opis problemu:
Od 10:29 nie mamy połączenia ze switchem zsp19-esw.
*** Działanie:
2011-12-18 12:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zostało odzyskane o 11:34.
Prawdopodobną przyczyną awarii był brak zasilania w węźle, gdzie znajduje się
baza radiowa realizująca to połączenie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2011-12-18 10:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nie działają także oba urządzenia radiowe (baza i klient) realizujące to
połączenie z węzła pl-chem, choć sam switch pl-chem-esw pracuje.
|