To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20111216-1 UPDATE: Brak połączenia zapasowego do MAN Kielce |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 16 Dec 2011 20:42:08 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20111216-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia MAN-Kielce backup Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2011-12-16 17:07:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-12-16 17:54:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 17:07 nie działają sesje BGP z routera Poznan-gw2-pcws - Kielce-COM PCWS backup i poznan-gw2 - Kielce backup. *** Działanie: 2011-12-16 20:42:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 20:36 połączenie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-12-16 20:08:00 (0,0) Jerzy Grzenda Przyczyną problemu jest konfiguracja urządzeń w Radomiu/Kielcach. Trwa usuwanie usterki. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20111216-1 UPDATE: Brak połączenia zapasowego do MAN Kielce, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20111218-1 OPEN: Awaria zasilania w Łodzi, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20111216-1 UPDATE: Brak połączenia zapasowego do MAN Kielce, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20111218-1 OPEN: Awaria zasilania w Łodzi, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |