Numer : LODMAN.20111208-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia pl-7ds-esw - wsinf-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-12-08 10:06:00
Koniec zdarzenia : 2011-12-08 11:06:00
Bilet otwarty : 2011-12-08 10:54:00
Bilet zamknięty : 2011-12-09 11:00:00
*** Opis problemu:
Od 10:06 nie działa podstawowe połączenie do routera wsinf-gw.
Jest to połączenie radiowe z 7DS-u.
*** Działanie:
2011-12-08 11:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy bez interwencji z naszej strony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2011-12-08 10:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Ruch do wsinf-gw idzie połączeniem zapasowym.
2011-12-08 11:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 11:06.
|