Numer : PIONIER.20111202-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIonier - Śląsk
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-12-02 01:38:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-12-02 02:10:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 1:38 nie działają połączenia do Śląska z poznan-gw1 i poznan-gw2.
*** Działanie:
2011-12-02 13:20:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną restartu były problemy z dyskiem.
Administratorzy SASK podjęli decyzję o podmianie uszkodzonego routera.
Zamiana urządzeń spowoduje krótkotrwałe zaniki łączności.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-12-02 08:41:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenia wznowiły pracę o 2:35. Przyczyną braku łączności była awaria
routera SASK.
|