Date: Mon, 21 Nov 2011 15:04:18 +0100 (MET)
Numer              : PIONIER.20111120-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Pionier-Amsix
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2011-11-20 23:13:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-11-20 23:24:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Dd 23:13 nie działają połączenia z AMSIX.



*** Działanie:
2011-11-21 15:04:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło pracę o godzinie 11:13.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-11-21 07:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria ma prawdopodobnie związek z nie działaniem linii Poznań-Gorzów (ticket 
4562).