Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20111016-1 UPDATE: Brak połączenia ze switchem amuz-bib-es

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20111016-1 UPDATE: Brak połączenia ze switchem amuz-bib-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 17 Oct 2011 11:58:06 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20111016-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł amuz-bib-esw
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2011-10-16 11:01:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-10-16 11:21:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 11:01 nie mamy kontaktu z naszym switchem amuz-bib-esw.
Mamy jednak kontakt z naszym urządzeniem radiowym podpiętym bezpośrednio do 
tego switcha.
Ponieważ tą drogą przechodzi połączenie do switcha sm-esw więc także z nim nie 
mamy połączenia.


*** Działanie:
2011-10-17 11:58:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło pracę o godzinie 08:43, a nie jak poprzedni podano o 00:29.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-10-16 11:24:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Próba kontaktu telefonicznego z administratorem Ak. Muzycznej się nie udała.

2011-10-16 11:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Klient radiowy w węźle amuz-bib został zrestartowany, ale nie zmieniło to 
sytuacji.

2011-10-16 11:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Okazało się jednak, że po chwili połączenie wróciło do pracy.
Kontakt ze wszystkimi urządzeniami odzyskaliśmy o 11:39.

2011-10-16 12:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od godziny 12:02 ponownie nie mamy połączenia.
Sytuacja jest taka sama jak poprzednio.

2011-10-17 11:26:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło pracę o godzinie 00:29.
Wymieniony został patchcord światłowodowy.