Numer              : LODMAN.20111005-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uma-sol
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-10-05 17:05:00
Koniec zdarzenia   : 2011-10-06 13:04:00
Bilet otwarty      : 2011-10-05 18:48:00
Bilet zamknięty    : 2011-10-08 15:26:00


*** Opis problemu:
Od 17:05 nie mamy łączności ze switchem uma-sol-esw.



*** Działanie:
2011-10-06 13:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Na miejscu w węźle pozostał stary switch, gdyż okazało się, że pracuje 
poprawnie i nie ma potrzeby go wymieniać na nowy.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje poprawnie.


*** Historia:
2011-10-06 13:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt ze switchem został odzyskany o 13:04.

2011-10-06 13:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Switch uma-sol-esw został wymieniony na nowy, ale okazało się, że sytuacja nie 
uległa poprawie.
Ostatecznie okazało się, że przyczyną awarii było uszkodzenie wkładek 