Numer : LODMAN.20111006-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2011-10-06 13:23:00
Koniec zdarzenia : 2011-10-06 18:45:00
Bilet otwarty : 2011-10-06 13:43:00
Bilet zamknięty : 2011-10-07 15:50:00
*** Opis problemu:
Od 13:23 nasz węzeł umed-a1 nie ma zasilania miejskiego.
Urządzenia zasilane są z baterii UPS-a.
Według UPS-a zasilania wystarczy na 3 godz. 42 min.
*** Działanie:
2011-10-06 19:16:00 (0,0) Piotr Wilk
Dostawa prądu została wznowiona o 18:45.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie zanotowano przerw w działaniu węzła.
*** Historia:
2011-10-06 14:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną braku prądu jest duża awaria zasilania w A1.
Budynki pracują na agregatorach.
Nasz węzeł nie pracuje na agregatorze, a tylko na baterii UPS-a, która
wystarczy jeszcze na 3 godz. 18 min.
Trwają prace energetyków, aby przywrócić zasilanie.
|