Numer : PIONIER.20110920-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - URAN
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-09-19 13:58:00
Koniec zdarzenia : 2011-09-23 11:54:00
Bilet otwarty : 2011-09-20 10:59:00
Bilet zamknięty : 2011-09-25 00:32:00
*** Opis problemu:
Od godziny 13:58 nie działa połączenie do sieci Uran oraz link z xmr-zamosc do
Hrebenne.
*** Działanie:
2011-09-23 12:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 11:54.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2011-09-20 10:59:00 (1,0) Tomasz Berner
Prawdopodobną przyczyną awarii jest niski poziom sygnału ze strony sieci Uran.
2011-09-20 14:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Uran poinformował, że przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla Lwów-Hrebenne w
okolicach Lwowa.
Szacowany termin naprawy to piątek.
|