Numer : PIONIER.20110909-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań - Bydgoszcz
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-09-09 02:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-09-09 03:15:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 02:30 obserwujemy brak połączenia na kanale 1 oraz 2.
Problem zgłoszony do Exatela.
*** Działanie:
2011-09-09 09:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Uszkodzenie kabla okazało się być bardziej złożone niż początkowo przypuszczano.
Szacowany czas usunięcia awarii to godzina 19:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-09-09 08:58:00 (0,0) Piotr Wilk
Serwis kabla zlokalizował miejsce uszkodzenia kabla (~5km od Bydgoszczy).
Uszkodzenie powstało na skutek próby kradzieży a jego usunięcie szacowane jest
na 12:00.
|