Numer : PIONIER.20110715-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Frankfurt Level 3 PCWS
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2011-07-27 00:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-07-15 16:39:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W podanym oknie czasowym prowadzone będą planowe prace kablowe przez dostawcę
łącza fizycznego Level3 w Polsce polegające na przeniesieniu kabla
światłowodowego z powodu budowy kanalizacji w Grodzisku Wlkp. Prace spowodują 5
godzinną przerwę na łączu zapasowym PCWS do Frankfurtu (PZNNPDAE-FRNKGEAT-00001
i FRNKGEAT-PZNNPDAE-00001).
*** Działanie:
2011-07-27 10:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie wznowiło pracę o 05:32. Prace zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2011-07-27 06:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-07-27 00:45:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały rozpoczęte o 00:18.
|