Numer : PIONIER.20110715-5
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Puławy
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-07-15 17:07:00
Koniec zdarzenia : 2011-07-15 18:11:00
Bilet otwarty : 2011-07-15 18:04:00
Bilet zamknięty : 2011-07-19 14:49:00
*** Opis problemu:
Od godz. 17:07 obserwujemy niestabilną pracę sesji BGP do PULMANu, tracone są
również odpowiedzi na zapytania ICMP. Administrator z PULMANu potwierdził, że
maja awarię i pracują nad jej usunięciem.
*** Działanie:
2011-07-15 18:51:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przyczyną awarii było zawieszenie się routera dla połączeń komercyjnych
PULMANu. Router został zrestartowany. Połączenia MANu pracują stabilnie od
18:11.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie do Puław pracuje stabilnie.
Prawdopodobną przyczyną problemów z routerem był nagły wzrost prefiksów
wysyłanych PULMAN-owi w wyniku prowadzenia testów pomiędzy siecią Pionier i
NORDUnet.
*** Historia:
|