Numer : PIONIER.20110710-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł MAN Rzeszół
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2011-07-10 21:36:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-07-10 22:12:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W wyniku koniecznego restartu xmr-rzeszow od godziny 20:57 nie działają sesje
bgp do Rzeszowa.
*** Działanie:
2011-07-11 16:55:00 (0,0) Witold Bogacki
Trwa wymiany karty. Występują przerwy w łączności z Rzeszowem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-07-11 09:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz. 23:46 sesje BGP ponownie działają. Przyczyną awarii są problemy z
kartą w urządzeniu XMR w Rzeszowie. Karta pracuje niestabilnie i będzie
wymieniona w najbliższym czasie. Do tego czasu mogą pojawić się następne
problemy z łącznością.
|