Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20110601-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem xxi-lo-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20110601-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem xxi-lo-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 10 Jun 2011 16:13:38 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20110601-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł xxi-lo-esw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-06-01 14:42:00
Koniec zdarzenia   : 2011-06-08 07:02:00
Bilet otwarty      : 2011-06-01 15:05:00
Bilet zamknięty    : 2011-06-10 16:13:00


*** Opis problemu:
Od 14:42 nie mamy kontaktu z naszym switchem xxi-lo-esw.


*** Działanie:
2011-06-08 08:19:00 (0,0) Piotr Goczał
Urządzenie zostało włączone 2011/06/08 o 07:02.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje poprawnie.


*** Historia:
2011-06-01 15:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Z informacji uzyskanych telefonicznie od osoby z sekretariatu szkoły urządzenia 
zostały celowo wyłączone, gdyż zapowiadane są burze na dzisiejszą noc. Z powodu 
burz więc Internet został odłączony.
Urządzenia zostaną włączone jutro rano.

2011-06-03 10:20:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy 2 czerwca o 11:34.

2011-06-03 15:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 15:04 ponownie straciliśmy kontakt z urządzeniem.

2011-06-03 15:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Szkoła ponownie wyłączyła nasze urządzenie, gdyż obawia się o skutki burzy jaka 
może się pojawić.
Urządzenie zostanie włączone ponownie w poniedziałek.

2011-06-07 15:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenie zostało włączone w poniedziałek 6 czerwca o godzinie 08:02.

2011-06-07 15:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nasz switch xxi-lo-esw ponownie został dziś wyłączony na noc o 15:15 przez 
administratora XXI L.O.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20110601-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem xxi-lo-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=