Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20110601-2 UPDATE: Brak połaczenia z węzłem wap-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20110601-2 UPDATE: Brak połaczenia z węzłem wap-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 1 Jun 2011 20:37:24 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20110601-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia umed-4ds - wap
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2011-06-01 20:06:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-06-01 20:27:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz 20:06 nie mamy połączenia z węzłem wap-esw. Awaria skutkuje również 
brakiem łączności z węzłami: mpk-lim, umed-bard.


*** Działanie:
2011-06-01 20:37:00 (0,0) Witold Bogacki
Od strony węzła umed-4ds-esw brak jest linku fizycznego z radiolinia w stronę
wap-esw. Wskazuje to na uszkodzenie zasilacza i/lub radiolinii.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-06-01 20:27:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii są skutki burzy, która właśnie przechodzi nad miastem.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>