Numer : PIONIER.20110514-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Opole
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-05-14 17:47:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-05-14 18:49:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 17:47 połączenia do Opola pracują niestabilnie.
Resetują się różne sesje BGP do Opola.
*** Działanie:
2011-05-15 20:32:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Od 19:02 połączenia pracują stabilnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-05-14 20:19:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Wg informacji uzyskanych od Administratora z Opola przyczyną niestabilności
połączenia są straty w sieci DWDM.
Czas naprawy awarii nie jest znany.
2011-05-14 23:13:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenia pracują stabilnie od 22:32.
Administrator z Opola poinformował o zakończeniu prac i usunięciu awarii.
2011-05-15 10:48:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Okazało się, że połączenie jednak nie pracuje poprawnie.
Od 00:12 do 08:27 różne sesje BGP Opola albo nie pracowały albo się resetowały.
Administrator z Opola poinformował, że w dalszym ciągu są problemy z DWDM i
połączenia mogą pracować niestabilnie.
2011-05-15 18:55:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Problemy ponownie pojawiły się od 18:04.
|