Numer              : LODMAN.20110418-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł cmiw-esw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-04-18 11:03:00
Koniec zdarzenia   : 2011-04-20 03:32:00
Bilet otwarty      : 2011-04-18 11:26:00
Bilet zamknięty    : 2011-05-13 11:31:00


*** Opis problemu:
Od 11:03 nie mamy łączności ze switechm cmiw-esw.



*** Działanie:
2011-04-20 09:09:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność została przywrócona o 3:32.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.


*** Historia:
2011-04-18 13:15:00 (0,0) Piotr Goczał
Potwierdzono prawidłowość działania switcha. Przyczyną przerwy w łączność jest 
prawdopodobnie awaria łącza światłowodowego. Awaria zostanie zgłoszona do 
dostawcy.


2011-04-18 13:54:00 (0,0) Piotr Goczał
Dostawca potwierdził awarie kabla. Trwają prace naprawcze.


2011-04-18 16:49:00 (0,0) Piotr Goczał
O 16:20 łączność została przywrócona.


2011-04-18 21:02:00 (0,0) Piotr Goczał
Poprzednia informacja była błędna. Łącze cały czas nie działa.