Numer : LODMAN.20110425-1
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 uml-tv
Nadawca : Piotr Gocza艂
Pocz膮tek zdarzenia : 2011-04-25 16:58:00
Koniec zdarzenia : 2011-04-27 13:08:00
Bilet otwarty : 2011-04-25 17:13:00
Bilet zamkni臋ty : 2011-04-27 13:09:00
*** Opis problemu:
Od 16:58 obserwujemy problemy z zasilaniem urz膮dze艅 w w臋藕le uml-tv. W switch
uml-tv-msw nie pracuj膮 2 z 4 zasliczaczy, brak jest r贸wnie偶 艂膮czno艣ci ze
zwitchem uml-tv-esw oraz UPSem w tym w臋藕le. Czas wyst膮pienie awarii jest
skorelowany z problemami z zasilaniem innych wez艂贸w (UPSy na chwil臋 prze艂膮czy艂y
si臋 na baterie).
*** Dzia艂anie:
2011-04-26 09:32:00 (0,0) Piotr Gocza艂
O 9:23 艂膮czno艣膰 zosta艂a przywr贸cona. Przyczyn膮 awarii by艂o "zawieszenie si臋
UPSa".
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zamkni臋ty.
*** Historia:
2011-04-26 08:21:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Problem prawdopodobnie powi膮zany jest z awaria UPSa w tym w臋藕le (ticket
LODMAN.20110418-4) i chwilowym zanikiem pr膮du po wczorajszej burzy. Oko艂o 9:00
pracownik ma uzyska膰 dost臋p do w臋z艂a i b臋dziemy posiada膰 wi臋cej informacji n/t.
|