Numer : LODMAN.20110419-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-04-19 08:20:00 Koniec zdarzenia : 2011-04-20 12:16:00 Bilet otwarty : 2011-04-19 08:30:00 Bilet zamknięty : 2011-04-20 12:16:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:20 UPS w Radomsku raportuje brak zasilania z sieci energetycznej. Prognozowany czas pracy na bateriach to około 6 godzin. *** Działanie: 2011-04-19 10:20:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 09:47. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |