To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20110419-1 UPDATE: Problem z zasilanie w Radomsku |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 19 Apr 2011 10:20:28 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20110419-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2011-04-19 08:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-04-19 08:30:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 8:20 UPS w Radomsku raportuje brak zasilania z sieci energetycznej. Prognozowany czas pracy na bateriach to około 6 godzin. *** Działanie: 2011-04-19 10:20:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 09:47. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20110419-1 OPEN: Problem z zasilanie w Radomsku, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | LODMAN.20110418-3 CLOSE: Brak ³±czno¶ci ze switchem mpk-choc-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | [INFO] LODMAN.20110419-1 OPEN: Problem z zasilanie w Radomsku, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | LODMAN.20110418-3 CLOSE: Brak ³±czno¶ci ze switchem mpk-choc-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |