Numer : PIONIER.20110322-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Zamość - Rzeszów
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-03-22 10:13:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-03-22 11:50:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 10:13 nie działa łącze w relacji Zamość - Rzeszów.
*** Działanie:
2011-03-22 18:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Ustalono miejsce awarii w Leżajsku. Kabel jest częściowo uszkodzony.
Docelowe prace naprawcze będą przeprowadzone w dniu jutrzejszym.
Dokładny termin zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu z ekipą naprawczą.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-03-22 11:50:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzane są przyczyny awarii. Czas usunięcia nieznany.
2011-03-22 16:01:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyna awarii okazało się częściowe uszkodzenie kabla na odcinku
Leżajsk-Rzeszów.
Transmisja została przepięta na zapasowe włókna i od 12:40 połączenie wznowiło
pracÄ™.
|