To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20110221-1 CLOSE: Brak zasilania w wêxle film |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 15 Mar 2011 13:22:05 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20110221-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2011-02-21 18:04:00 Koniec zdarzenia : 2011-02-21 20:30:00 Bilet otwarty : 2011-02-21 18:13:00 Bilet zamknięty : 2011-03-15 13:22:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:04 brak zasilania w węźle film. *** Działanie: 2011-02-21 20:30:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe w węźle powróciło. Nie wystąpiła przerwa w działaniu urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2011-02-21 18:13:00 (1,0) Tomasz Berner Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym, szacowany czas wyczerpania baterii UPS to około 100 minut. |