Numer : PIONIER.20110301-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2011-03-01 22:50:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-03-01 22:53:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godzinie 22:50 router poznan-gw1 samoistnie zrestartował wszystkie karty
liniowe.
*** Działanie:
2011-03-02 02:32:00 (0,0) Piotr Goczał
Łącze do AMSIXu zostało przeniesione na działającą kartę. W trakcie
rekonfiguracji wznowiło również pracę łącze podstawowe do Telii, nie jest
jednak znana przyczyna tej zmiany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-03-01 22:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Karty liniowe nie odpowiadają na próby restartu, w związku z tym zrestartowany
zostanie cały router.
2011-03-01 23:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Po restarcie routera odzyskano z nim łączność, część sesji BGP nadal nie działa.
2011-03-01 23:38:00 (0,0) Piotr Goczał
Nie pracują wszystkie połączenia znajdujące się na kartach w slocie 5 routera.
Router zostanie wyłączony fizycznie z prądu i włączony ponownie.
2011-03-02 00:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Wyłączenie i włączenie routera nie poprawiło sytuacji. Prawdopodobnie
uszkodzona jest karta znajdująca się w slocie 5. Karta ta obsługuje następujące
połączenia:
-połączenia Pionier: łącze podstawowe do Telii, Aconetu, Bydgoszczy, Elbląga i
Basnetu (ruch odbywa się łączami zapasowymi), ruch dla projektu VLBI (brak
łącza zapasowego)
-połączenia do AMSIXa (brak łączy zapasowych).
2011-03-02 00:46:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace kontynuowane będą w godzinach porannych.
|