Numer : PIONIER.20110215-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier-amsix
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-02-15 13:32:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-02-15 14:45:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 13:32 nie działa połączenie Pionier-AMSIX. Problem zgłoszono do
Surfnetu. Netherlight poinformował że przyczyna jest prawdopodobnie problem z
karta w węźle w Hamburgu. Czas usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2011-02-15 22:35:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 22:11 sesja BGP do AMSIX zestawiła się.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-02-15 16:11:00 (0,0) Piotr Goczał
Netherlight poinformował że inżynier będzie wysłany na miejsce w celu wymiany
wadliwej karty.
|