Numer : PIONIER.20110212-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł XMR Wrocław
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-02-12 04:01:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-02-12 10:35:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 04:01 XMR we Wrocławiu pracuje na 4 z 8 zasilaczy.
*** Działanie:
2011-02-14 12:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały zakończone. Nie odnotowaliśmy przerw w transmisji.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-02-12 10:35:00 (1,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Administrator z Wrocławia potwierdził problem z zasilaczem UPS podtrzymującym
część zasilania dla XMR-a.
W tej chwili UPS jest wyłączony.
Trwa sprawdzanie przyczyn awarii.
2011-02-12 13:29:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
UPS podtrzymujący pracę 4 zasilaczy XMR-a we Wrocławiu uległ w nocy uszkodzeniu.
Obecnie te 4 zasilacze zostały przełączone do centralnego UPS w WCSS.
UPS od 11:01 pracuje na wszystkich 8 zasilaczach.
2011-02-14 11:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Za chwile zasilanie urządzeń Pioniera w węźle we Wrocławiu zostanie przepięte
na inna listwę. Nie powinno być przerw ale jest to okres podwyższonego ryzyka.
|