Numer              : PIONIER.20110212-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł XMR Wrocław
Nadawca            : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-02-12 04:01:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-02-12 10:35:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 04:01 XMR we Wrocławiu pracuje na 4 z 8 zasilaczy.


*** Działanie:
2011-02-14 12:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały zakończone. Nie odnotowaliśmy przerw w transmisji.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-02-12 10:35:00 (1,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Administrator z Wrocławia potwierdził problem z zasilaczem UPS podtrzymującym 
część zasilania dla XMR-a.
W tej chwili UPS jest wyłączony.
Trwa sprawdzanie przyczyn awarii.

2011-02-12 13:29:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
UPS podtrzymujący pracę 4 zasilaczy XMR-a we Wrocławiu uległ w nocy uszkodzeniu.
Obecnie te 4 zasilacze zostały przełączone do centralnego UPS w WCSS.
UPS od 11:01 pracuje na wszystkich 8 zasilaczach.

2011-02-14 11:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Za chwile zasilanie urządzeń Pioniera w węźle we Wrocławiu zostanie przepięte 
na inna listwę. Nie powinno być przerw ale jest to okres podwyższonego ryzyka.


<Pop. w WÄ…tku] Aktualny WÄ…tek [Nast. w WÄ…tku>