Numer : PIONIER.20110211-3
WĹaĹciciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Opole-Katowice
Nadawca : Krzysztof WĹadyszewski
PoczÄ
tek zdarzenia : 2011-02-11 23:26:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-02-11 23:52:00
Bilet zamkniÄty :
*** Opis problemu:
Od godz. 23:26 obserwujemy brak ĹÄ
cznoĹci na ĹÄ
czu fizycznym w relacji
Opole-Katowice. Problem zgĹoszono do Exatela.
*** DziaĹanie:
2011-02-12 15:53:00 (0,0) Krzysztof WĹadyszewski
O 15:39 poĹÄ
czenie wrĂłciĹo do pracy.
*** Przewidywany czas zakoĹczenia:
nieznany
*** ZakoĹczenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-02-12 02:15:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Exatel zlokalizowaĹ uszkodzenie ĹwiatĹowodu w Zabrzu. Ekipa naprawcza
przystÄpuje do pomiarĂłw i prac, za ok. godzine ma byÄ znany czas naprawy awarii.
2011-02-12 03:07:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Szacowany czas naprawy to godz. 8:00.
2011-02-12 10:26:00 (0,0) Krzysztof WĹadyszewski
Ze wzglÄdu na znalezienie kolejnego uszkodzenia szacowany czas ukoĹczenia prac
zostaĹ przesuniÄty na godzinÄ 15:00.
|