To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | PIONIER.20110212-2 OPEN: Czê¶iowy brak zasilania XMR-a we Wroc³awiu |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 12 Feb 2011 10:35:33 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20110212-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR Wrocław Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-02-12 04:01:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-02-12 10:35:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 04:01 XMR we Wrocławiu pracuje na 4 z 8 zasilaczy. *** Działanie: 2011-02-12 10:35:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Administrator z Wrocławia potwierdził problem z zasilaczem UPS podtrzymującym część zasilania dla XMR-a. W tej chwili UPS jest wyłączony. Trwa sprawdzanie przyczyn awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | PIONIER.20110212-1 UPDATE: Brak po³±czenia PCWS backup do Level3., Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | PIONIER.20110212-2 UPDATE: Czê¶iowy brak zasilania XMR-a we Wroc³awiu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | PIONIER.20110211-3 UPDATE: Brak ³±czno¶ci na ³±czu fizycznym w relacji Opole-Katowice., Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | PIONIER.20110212-2 UPDATE: Czê¶iowy brak zasilania XMR-a we Wroc³awiu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |