Numer : LODMAN.20110202-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł bpbk
Nadawca : Krzysztof WĹ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-02-06 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-02-02 11:33:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z pracami energetycznymi (niezależnymi od LODMAN) węźle bpbk
(wieżowiec GreyRock na Tuwima 22/28) zostanie wyłączone zasilanie. UPS
prognozuje czas pracy na baterii na 5 godzin 6 minut. W zwiÄ…zku z tym faktem
mogą wystąpić problemy z łącznością ze switchem uma-tra-esw (Urząd
Marszałkowski Traugutta 21/23).
*** Działanie:
2011-02-06 18:52:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 16:19.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2011-02-06 16:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-02-06 12:30:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Od 12:17 nie mamy kontaktu ze switchem uma-tra-esw.
|