Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20110113-2 CLOSE: Brak zasilania w uml-tv

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20110113-2 CLOSE: Brak zasilania w uml-tv
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 27 Jan 2011 10:23:18 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20110113-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uml-tv
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-01-13 22:00:00
Koniec zdarzenia   : 2011-01-14 02:20:00
Bilet otwarty      : 2011-01-13 22:20:00
Bilet zamknięty    : 2011-01-27 10:23:00


*** Opis problemu:
Od 22:00 nie ma zasilania w uml-tv. UPS podtrzyma urządzenia przez ok 50 min.


*** Działanie:
2011-01-14 09:08:00 (0,0) Piotr Wilk
Napięcie zostało przywrócone o 2:20.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.


*** Historia:
2011-01-13 23:23:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku zasilania są kolejne planowane prace energetyczne, o których 
nie zostaliśmy poinformowani. Prace potrwają kilka godzin. Szacowany czas
podtrzymania zasilania z UPS to 11min.

2011-01-14 00:32:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność z węzłem straciliśmy o 0:16.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>