Numer : PIONIER.20110124-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2011-01-24 18:30:00
Koniec zdarzenia : 2011-01-25 14:58:00
Bilet otwarty : 2011-01-24 18:55:00
Bilet zamknięty : 2011-01-27 08:52:00
*** Opis problemu:
Od godziny 18:30 nie działa połączenie zapasowe do Level3 we Frankfurcie.
Problem zgłoszono do Level3.
Przyczyny i czas usunięcia są nieznane.
*** Działanie:
2011-01-25 15:37:00 (0,0) Witold Bogacki
Łączność została przywrócona o 14:58.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2011-01-24 20:56:00 (0,0) Tomasz Berner
Dostawca łącza dla Level3 poinformował o awarii na terenie Poznania.
Czas naprawy łącza jest nieznany.
2011-01-25 09:21:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest przerwanie kabla światłowodowego.
O 6:56 dostawca kabla rozpoczął spawanie światłowodu.
|