Numer : PIONIER.20110124-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-01-24 18:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-01-24 18:55:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 18:30 nie działa połączenie zapasowe do Level3 we Frankfurcie.
Problem zgłoszono do Level3.
Przyczyny i czas usunięcia są nieznane.
*** Działanie:
2011-01-25 09:21:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest przerwanie kabla światłowodowego.
O 6:56 dostawca kabla rozpoczął spawanie światłowodu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-01-24 20:56:00 (0,0) Tomasz Berner
Dostawca łącza dla Level3 poinformował o awarii na terenie Poznania.
Czas naprawy Å‚Ä…cza jest nieznany.
|