Numer : LODMAN.20101230-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł bib-pil-esw
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-12-30 13:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-12-30 13:59:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:20 nie mamy kontaktu z naszym switchem bib-pil-esw.
*** Działanie:
2010-12-31 13:21:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Ponownie połączenie przestało działać dziś o godzinie 13:00.
Po resecie radiowej stacji klienckiej o 13:10 połączenie wróciło do pracy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-12-30 14:40:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 14:34.
Przyczyną awarii było zawieszenie się radiolinii.