Numer : PIONIER.20101225-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł XMR w Zamościu
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-12-25 20:03:00
Koniec zdarzenia : 2010-12-26 08:42:00
Bilet otwarty : 2010-12-25 21:45:00
Bilet zamknięty : 2010-12-30 17:11:00
*** Opis problemu:
Od godziny 20:03 XMR w Zamościu pracuje na 2 z 4 zasilaczy. Według informacji
uzyskanych od energetyki, przyczynÄ… nie jest awaria zasilania miejskiego.
Próby kontaktu z administratorami z Zamościa nie powiodły się.
Od 21:29 nie działa węzeł w Zamościu. W wyniku awarii nie ma łączności z siecią
URAN.
*** Działanie:
2010-12-26 09:13:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godzinie 8:42 łączność została przywrócona. Administrator LubMANu
poinformował, że przyczyną zaistniałej sytuacji była awaria zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|