Numer : PIONIER.20101215-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Bialystok
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-12-15 20:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-12-15 16:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W dniu dzisiejszym w godzinach 20:00 - 24:00 w głównym węźle MSK BIAMAN będą
prowadzone prace energetyczne zwiÄ…zane z UPSem. UrzÄ…dzenia brzegowe MSK BIAMAN
oraz XMR będą pracowały na zasilaniu rezerwowym. W przypadku siłowni 48V
wystÄ…piÄ… maksymalnie dwa kilkuminutowe zaniki zasilania. Nie przewiduje sie
przerw w działaniu sieci ale jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2010-12-16 08:43:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator sieci BIAMAN poinformował o zakończeniu prac. Nie odnotowano
przerw w łączności.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-12-15 23:59
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|