Numer : PIONIER.20101123-6
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł adva-cieszyn
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-11-23 19:49:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-11-23 19:59:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 19:22 brak dostępu do zarządzania adva-cieszyn.
Nie działa również port 8/5 na xmr-bielskobiala.
*** Działanie:
2010-11-27 08:50:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Między 6:12 a 6:27 nie działał port 8/5 na xmr-bielskobiala. Między 6:13 a 6:28
miał miejsce brak łączności z delta-cieszyn a między 6:15 a 6:30 brak
dostępu do zarządzania adva-cieszyn.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-11-23 19:59:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwa ustalanie przyczyn awarii.
2010-11-23 23:11:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godz. 22:00 dostęp do zarządzania działa poprawnie.
|