Numer : LODMAN.20101125-1
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 umed-2ds umed-1ds
Nadawca : Krzysztof W艂adyszewski
Pocz膮tek zdarzenia : 2010-11-25 09:21:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2010-11-25 13:27:00
Bilet zamkni臋ty :
*** Opis problemu:
Od godz 9:21 nie mamy 艂膮czno艣ci z w臋z艂ami umed-2ds i umed-1ds.
*** Dzia艂anie:
2010-11-26 12:51:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Od 12:32 ponownie brak kontaktu z urz膮dzeniami.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
*** Historia:
2010-11-25 13:27:00 (1,0) Witold Bogacki
Prawdopodobn膮 przyczyn膮 awarii s膮 prace remontowe prowadzone w budynku umed-2ds,
przez kt贸ry jest realizowane po艂膮czenie z umed-1ds.
2010-11-25 14:46:00 (0,0) Witold Bogacki
艁膮czno艣膰 zosta艂a przywr贸cona o 14:31. W dniu jutrzejszym zostanie zmieniony
spos贸b przy艂膮czenia tych dw贸ch w臋z艂贸w z radiowego na 艣wiat艂owodowe przez
umed-1ds.
2010-11-26 10:44:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Od 10:32 ponownie nie mamy po艂膮czenia z naszymi switchami.
2010-11-26 12:22:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Po艂膮czenia zosta艂y odzyskane o 11:16.
|