Numer : LODMAN.20101103-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł uml-tv
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-11-04 21:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-11-05 03:00:00
Bilet otwarty : 2010-11-03 17:05:00
Bilet zamknięty : 2010-11-25 16:35:00
*** Opis problemu:
Zostaliśmy poinformowani że w dniu 2010-11-04 od godziny 21:00 do 05:00 dnia
następnego będzie miało miejsce wyłączenie zasilania w węźle uml-tv.
Podtrzymanie bateryjne zasilania wystarczy na około 1 godzinę.
W związku z tym po zaniku zasilania nie będzie dostępu do następujących
urządzeń LODMAN: uml-tv-msw, uml-tv-esw, tpsa-poo-esw1, tpsa-gw1, tpsa-gw2,
amuz-gw,
lze-tuw-esw1, lze-gw, pkp-tuw-esw, uma-tra-esw, filh-esw
*** Działanie:
2010-11-05 05:42:00 (0,0) Piotr Wilk
Napięcie przywrócono o 3:00
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-11-05 05:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Od 2010-11-05 03:00 połączenie z węzłem działa poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-11-04 22:55:00 (0,0) Piotr Wilk
UPS pracuje na bateriach od 22:33.
2010-11-05 01:01:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 0:52 brak łączności z węzłem.
|