Numer : PIONIER.20101103-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia PIONIER-Rzeszów
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-11-03 22:00:00
Koniec zdarzenia : 2010-11-03 21:42:00
Bilet otwarty : 2010-11-03 14:17:00
Bilet zamknięty : 2010-11-18 23:20:00
*** Opis problemu:
W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 3.11.2010 o godz 22:00
pomiarów nowej instalacji elektrycznej w węźle w Rzeszowie nastąpi chwilowe
wyłączenie routera brzegowego.
Przerwa w dostępie do sieci w Rzeszowie będzie trwała ok. 10 minut.
*** Działanie:
2010-11-04 12:18:00 (0,0) Tomasz Berner
Wystąpiła przerwa w działaniu połączeń do Rzeszowa w godzinach 21:32-21:42.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2010-11-03 22:30
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia działają poprawnie.
*** Historia:
|