Numer : LODMAN.20101019-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia mpk-lim
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-10-19 08:21:00
Koniec zdarzenia : 2010-10-19 10:13:00
Bilet otwarty : 2010-10-19 08:33:00
Bilet zamknięty : 2010-10-20 17:33:00
*** Opis problemu:
Od godziny 8:21 nie mamy łączności ze switchem mpk-lim-esw.
*** Działanie:
2010-10-19 18:31:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie do switcha działa stabilnie od godziny 10:13.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-10-19 09:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku łączności jest uszkodzenie kabla zasilającego przez koparkę i
tym samym odcięcie całego zasilania węzła mpk-lim.
Czas usunięcia awarii jest nieznany.
|