To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20101018-1 CLOSE: Brak cznoci ze switchem asp-wojp-ews |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 19 Oct 2010 18:34:46 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20101018-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł asp-wojp Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2010-10-18 17:27:00 Koniec zdarzenia : 2010-10-18 20:30:00 Bilet otwarty : 2010-10-18 18:23:00 Bilet zamknięty : 2010-10-19 18:34:00 *** Opis problemu: Od godziny 17:27 nie mamy łączności ze switchem asp-wojp-esw. *** Działanie: 2010-10-18 20:37:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prawdopodobną przyczyną przerwy był brak zasilania w węźle. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | LODMAN.20101019-1 UPDATE: Brak cznoci ze switchem mpk-lim-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | LODMAN.20101020-1 OPEN: Brak cznoci ze switchem zsp19-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | PIONIER.20101019-3 OPEN: Nie dziaaj poczenia w relacji Zamo-Rzeszw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | LODMAN.20101020-1 OPEN: Brak cznoci ze switchem zsp19-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |