Numer : PIONIER.20100927-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań-Warszawa
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-09-27 12:21:00
Koniec zdarzenia : 2010-09-29 16:24:00
Bilet otwarty : 2010-09-27 14:40:00
Bilet zamknięty : 2010-10-06 11:31:00
*** Opis problemu:
Nie działają oba kanały w relacji Poznań-Warszawa.
*** Działanie:
2010-09-29 16:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz. 16:24, po przywróceniu zasilania w Koninie, oba kanały pracują
prawidłowo. Na jutro zaplanowana jest wymiana baterii w siłowni w węźle w
Koninie. Nie przewiduje się przerw w działaniu urządzeń sieci Pionier, ale jest
to okres podwyższonego ryzyka.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Baterie w delta-konin zostały wymienione. Ticket zamkniety.
*** Historia:
2010-09-27 14:40:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest wyłącznie zasilania w węźle w Koninie, o którym nie
zostaliśmy wcześniej poinformowani.
Szacowany czas przywrócenia zasilania to godzina 15:00.
2010-09-27 15:02:00 (0,0) Tomasz Berner
Otrzymaliśmy informacje że nowy szacowany czas przywrócenia zasilania w Koninie
to godzina 16:40.
2010-09-27 17:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Główne prace energetyczne zostały zakończone, jednak wystąpiły problemy i
piętro
na którym znajdują się urządzenia PIONIER nadal nie jest zasilane.
Przyczyna problemów i czas przywrócenia zasilania nie są znane.
2010-09-28 08:53:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie działa od 2010.09.27 18:19.
2010-09-29 16:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 15:21 ponownie brak połączenia na obu kanałach Poznań-Warszawa. Przyczyna
jest ponowne wyłączenie prądu w Koninie. Czas przywrócenia zasilania nie jest
znany.
|