Numer              : PIONIER.20100902-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Pionier - PCWS backup do Frankfurtu
Nadawca            : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-09-02 13:05:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-09-02 14:32:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Obserwujemy problemy na połączeniu zapasowym PCWS do Frankfurtu.
Link jest UP, ale adres po drugiej stronie siÄ™ nie pinguje.
Nie działa też sesja BGP na tym linku.


*** Działanie:
2010-09-02 20:17:00 (0,0) Piotr Wilk
Level 3 zgłosił sprawę dostawcy łącza. Dostawca łącza potwierdził, że przyczyną
problemów jest awaria po jego stronie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2010-09-02 15:09:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zamienione zostały moduły XFP na portach 0/1 i 3/3 routera poznan-gw2.
Nie spowodowało to przywrócenia łączności z Level3.

2010-09-02 16:59:00 (0,0) Piotr Wilk
Dla testu przeniesiono łącze na inny port routera. Nie spowodowało to 
przywrócenia łączności. Po teście przywrócono konfigurację początkową. Test 
wykluczył interfejs routera jako przyczynę problemu.