Numer : PIONIER.20100816-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - Olsztyn
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-08-16 11:46:00
Koniec zdarzenia : 2010-08-17 07:32:00
Bilet otwarty : 2010-08-16 12:28:00
Bilet zamknięty : 2010-08-23 17:04:00
*** Opis problemu:
Od godziny 11:46 do 12:01 występował połączenia do Olsztyna.
*** Działanie:
2010-08-17 08:57:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 07:32 połączenie znowu działa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2010-08-16 12:28:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle PIONIERa w Olsztynie.
2010-08-17 07:25:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 07:14 brak połączenia do OLszyna.
|