Date: Mon, 23 Aug 2010 10:53:08 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20100816-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-pb
Nadawca            : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-08-16 18:33:00
Koniec zdarzenia   : 2010-08-16 19:24:00
Bilet otwarty      : 2010-08-16 18:44:00
Bilet zamknięty    : 2010-08-23 10:53:00


*** Opis problemu:
Od godziny 18:33 brak zasilania w węźle ul-pb.



*** Działanie:
2010-08-16 19:24:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 19:06 ponownie działa podstawowe zasilanie w węźle.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2010-08-16 18:44:00 (1,0) Tomasz Berner
Urządzenia w węźle pracują na zasilaniu zapasowym, które wystarczy na około 50 
min.
Czas usunięcia awarii jest nieznany.


<Pop. w WÄ…tku] Aktualny WÄ…tek [Nast. w WÄ…tku>
  • LODMAN.20100816-1 CLOSE: Brak zasilania w wê¼le ul-pb, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=