Numer : PIONIER.20100819-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Puławy
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-08-19 13:44:00
Koniec zdarzenia : 2010-08-20 14:15:00
Bilet otwarty : 2010-08-19 15:35:00
Bilet zamknięty : 2010-08-20 14:28:00
*** Opis problemu:
Administratorzy MAN-u w Puławach poinformowali, że mają problemy z zasilaniem.
Brak głównego UPS-a powoduje przeciążenia innych obwodów.
Obecnie trwają prace przy przełączeniach obwodów w celu zrównoważenia
obciążenia.
Możliwe są więc krótkie przerwy w działaniu serwisów i dostępie do sieci PulMAN.
UPS będzie przywrócony do pełnej funkcjonalności dopiero w poniedziałek.
Do tego czasu jest to okres podwyższonego ryzyka dla dostępu do Puław.
*** Działanie:
2010-08-20 14:28:00 (0,1) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Administrator PULMAN-a poinformował, że ich główny UPS działa już prawidłowo i
problemy z zasilaniem już się zakończyły.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|