Numer              : PIONIER.20100815-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Pionier - PCWS backup do Frankfurtu
Nadawca            : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-08-15 20:07:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-08-15 20:32:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 20:07 nie mamy połączenia zapasowego PCWS do Level3 we Frankfurcie.


*** Działanie:
2010-08-18 23:59:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godziny 23:40 połączenie zapasowe ponownie nie działa.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2010-08-15 21:35:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie zostało przywrócone o 21:04.
Przyczyną była utrata zasilania gdzieś w lokalizacji w Polsce.